Добрый день!
Вопрос для тех, кто сталкивался с данным приводом.
Вопрос по управлению Альтиваром 312 по modbus.
Необходимо включать вращение вперёд/вращение назад привода и задавать частоту вращения по протоколу modbus. В приводе настроил протокол связи. Далее..
Я установил в настройках привода "Cd1" –локальное управление, а в настройке "Fr1" – управление по модбас. После этого посылал на адрес 8502 значение частоты привода, включение производил кнопками на панели привода. Частота задавалась верно.
Затем изменил настройку Sd1 - на управление по модбас. После этого изменения привод сразу выдаёт сообщение nSt (выбег). Для управления использовал адрес 8501, изменяя биты слова, записанного в данный адрес. Ничего не происходило.
Вопрос: в верный адрес я посылаю данные для управления приводом, если нет, то в какой нужно?
Почему привод выдаёт сообщение о выбеге (nSt)?
Какие биты нужно активировать в данных, посылаемых в привод, чтобы он вращался вперёд/назад?
Спасибо!!
franzferdinand
4.9.2014, 19:54
Доброго времени суток! Извиняюсь сразу за простой вопрос, но у меня не получается, хоть тресни, инструкции в наличии и прочитаны, спросить у кого-то надо.
Дело такое - есть Altivar 312 и ПЛК Овен. Задача на первое время - связать их по Modbus. у меня есть маленький опыт и видение, как это работает с ПЧ Овен. Но с Альтиваром не получается. Выставил сетевые настройки одинаковые на ПЛК и ПЧ, адрес ПЧ выбрал 2, ПЛК - 1. Настроил так, что контроле - мастер, ПЧ - слэйв. В приводе поставил значение Fr1 и Сd1 - Modbus. Подключил витую пару как написано в инструкции. Имею на приводе индикацию SLF [НЕИСПРАВНОСТЬ MODBUS]. Возможные причины: обрыв связи по шине Modbus. Решение - проверьте коммуникационную линию. Дело в том, что это по сути первый самостоятельный опыт, поэтому я мог допустить какую-то распространенную типичную ошибку. Может кто что подскажет?
Цитата(franzferdinand @ 4.9.2014, 19:54)

Доброго времени суток! Извиняюсь сразу за простой вопрос, но у меня не получается, хоть тресни, инструкции в наличии и прочитаны, спросить у кого-то надо.
Дело такое - есть Altivar 312 и ПЛК Овен. Задача на первое время - связать их по Modbus. у меня есть маленький опыт и видение, как это работает с ПЧ Овен. Но с Альтиваром не получается. Выставил сетевые настройки одинаковые на ПЛК и ПЧ, адрес ПЧ выбрал 2, ПЛК - 1. Настроил так, что контроле - мастер, ПЧ - слэйв. В приводе поставил значение Fr1 и Сd1 - Modbus. Подключил витую пару как написано в инструкции. Имею на приводе индикацию SLF [НЕИСПРАВНОСТЬ MODBUS]. Возможные причины: обрыв связи по шине Modbus. Решение - проверьте коммуникационную линию. Дело в том, что это по сути первый самостоятельный опыт, поэтому я мог допустить какую-то распространенную типичную ошибку. Может кто что подскажет?
проверьте полярность RS485, длина слова, четность, стопбиты, скорость, подтип протокола RTU-ASCII, смещение адреса
или выкладывайте проект для ПЛК и настройки ПЧ на форум
Expert HVAC
30.9.2014, 11:17
На будущее используйте лучше ATV212 (он дешевле и проще настраивается).
А для ATV312 попробуйте установить перемычку +24 - LI1 для разрешения работы.
Andrew_2610
1.10.2014, 10:40
Цитата(Expert HVAC @ 30.9.2014, 12:17)

На будущее используйте лучше ATV212 (он дешевле и проще настраивается).
А для ATV312 попробуйте установить перемычку +24 - LI1 для разрешения работы.
на будущее не давайте вредных советов.
212 не потянет конвейер (постоянный момент). только насосы и вентиляторы.
по поводу простоты настройки - не скажу. 312 попроще в настройке.
spectrum48k
1.10.2014, 12:25
В случае раздельного управления (CtL-: Fr1=Mdb, Fr2=nO, rFC=Fr1, CHCF=SEP, Cd1=Mdb, CCS=Cd1) сообщение SLF (Serial Line Fault) , как понимаю, может быть связано только с ошибками в коммуникации: неправильной организации физического уровня (кз в проводах, переполюсовка D0/D1, отсутствие терминирования, отсутствие защитного смещения в условиях наводок), неправильными настройками последовательного соединения или неправильными настройками чтения/записи регистров по протоколу modbus.Было бы хорошо увидеть скриншоты настроек последовательной линиии в ПЧ, ПЛК, и параметров опроса регистров в ПЛК.
spectrum48k
1.10.2014, 12:48
Примеры по ATV61, которые должны быть идентичны 312му в т.ч. экспорт для овнА (ПЛК)
.ZIP переименовать на .EXP -можно импортировать в Codesys 2.3 для просмотра
Victor_54
18.12.2014, 7:00
импортировал файл, менял ему расширение на .EXP .exp пишет ID100? и Ошибка 3405: Ошибка при импорте конфигурации ПЛК
spectrum48k
20.12.2014, 18:19
Кажется, я обманул ни много ни мало , а 12 человек по количеству скачиваний (а кто -то может перекачивал долго и упорно пока не импортируется). А знаете почему? Виновата плохя карма. Скачал, спасибо не сказал, в личку о неработоспособности файла не написал - минус к карме))
Повторно даю файл. Кто скачает - отпишитесь в личку об успешности импорта
В файле вся конфигурация ПЛК, то есть лишнее есть. Но по другому я пока не научился экспортировать -( не силен в немецком переводе некоторых команд контекстных меню CDS v2.)
Жду обратную связь в личку или ниже по тексту
spectrum48k
20.12.2014, 18:47
файл прилагаю
Victor_54
22.12.2014, 11:26
Скачал, но пока не проверил, некогдаjava script:add_smilie(":wub:","smid_13")Спасибо!